保定硕鑫再生资源回收有限公司
Menu
热点
  • · 徐州S43110不锈钢线材产品直销
  • · 宁夏吴忠风电机组回收光伏板回收实力雄厚
  • · 玻纤瓦施工用水泥钉
  • · tpo防水卷材的防火等级
  • · 海北45MnBAH合金钢圆棒厂家
  • · 陇南7Cr17Mo光圆棒7Cr17MoBH化学成分及用途
  • · 磨光棒K418实体现货供应上海博虎实业有限公司
  • · 宣城S11760不锈钢管料型号及价格
  • · 江门022Cr25Ni7Mo4N价格实惠上海博虎实业有限公司
  • · 2型sbs改性沥青防水卷材
  • · 300g丙纶防水卷材
  • · 安徽亳州矿缆回收施工剩余电缆回收上门估价
  • · cps自粘和防水卷材
  • · 黄冈1.4401不锈钢管料型号及价格
  • · 巴中17SMn20易切削钢圆棒型号及价格
  • · ppt防水卷材的施工作法
  • · 齐齐哈尔SMn443成分介绍上海博虎实业有限公司
  • · k11防水涂料贴瓷砖
  • · 江苏苏州海缆回收积压电缆回收上门估价
正文

内蒙古鄂尔多斯特种电缆回收风电机组回收 上门回收

发布时间:2025/7/26 16:16:37 发布:shuoxin168

内蒙古鄂尔多斯特种电缆回收风电机组回收 上门回收

长期面废铜、废铝、废铁、废旧不锈钢等废旧金属;电线电缆、电瓶、电机、变压器、配电柜等电力物资;破产企业整厂设备,各种大小厂房拆迁等业务。欢迎各企业、厂家来电垂询!



导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则电流是 34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/ 7(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气关不能使用16A,应该用大于17A的。
  四、防火涂料、包带、堵料等防火材料,应根据材料性能和保管要求贮存和保管。五、电缆桥架应分类保管,不得因受力变形。第2.0.5条电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志应齐全,封端应严密。当有缺陷时,应及时。  10、五金废料:高价金、银、铜、铁、锡五金,锁类五金,拉手类五金,门窗类五金,装饰小五金,水暖五金废料等11、建筑材料:高价建筑用废旧钢材、建筑金属废边角料、建筑废旧设备、建筑余料物资等12、。

内蒙古鄂尔多斯特种电缆风电机组


以上消息由用户整理发布,本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片、视频)真实性和知识产权负责。
如您认为该页面内容侵犯您的权益,请及时拨打投诉电话:进行处理,不收取任何费用。